Tandem断路器需要抛出到断路器。有线不正确? -- electrical 领域 和 wiring 领域 和 circuit-breaker 领域 和 electrical-panel 领域 diy 相关 的问题

Tandem breaker needs both thrown to break circuit. Incorrectly wired?


简体版||繁體版
10
vote

问题

中文

我在我的主断路器盒中有一个带有两个20个AMP断路器的串联断路器。关闭我妻子办公室的权力,我需要扔两个断路器。我可以抛出一个,只要另一个是开启的,电路仍然存在。

我的猜测是安装了这个串联断路器的电工并行有线。换句话说,电流在关闭时流过两个断路器,并且都必须打开它以打破电路。这听起来对吗?

如果是这样,我的理解是在这个破坏者绊倒之前需要40安培的流动。 (20安培x 2 = 40放大器,因为它并行)

它们在电路上使用了12个AWG电线。这意味着电线在电路实际破裂之前基本上会引起火灾。这似乎令人难以置信的危险。

是我的假设在这种情况下是正确的吗?我想知道,所以我可以获得电工来检查接线,因为我发现了这所房子里的一些其他奇怪。

英文原文

I have a tandem circuit breaker in my main breaker box with two 20 amp breakers. To turn off power my wife's office, I need to throw both breakers. I can throw either one and as long as the other is on, the circuit is still live.

My guess is the electrician who installed this tandem breaker wired it in parallel. In other words, current is flowing through both breakers when closed and both have to be open for it to break the circuit. Does that sound right?

If so, my understanding is that it would take 40 amps of current to flow before this breaker would trip. (20 amps X 2 = 40 amps because it's in parallel)

They used 12 AWG wire on the circuit. That means the wire would basically catch fire before the circuit would actually break. This seems incredibly dangerous.

Are my assumptions correct in this case? I'd like to know so I can get a electrician out to inspect the wiring, since I've spotted a few other oddities in this house.

           
         
         

回答列表

18
 
vote

故意将两个断路器连接在断路器盒中将是一个非常愚蠢的(边界恶意)的事情。

我的猜测是应该有两个独立的电路,但有人在某种程度上无意中将它们放在电路的接线盒或出口箱中。

这可能很复杂。我建议有电工来看看情况。

如果我在解决这个问题,这就是我会做的:

  • 仔细工作!当您无法确保电源关闭时,这是一个危险的情况。假设你遇到的每个盒子就活着。您需要一个较少的接触电压传感器。
  • 打开断路器盒并验证有两个12/2电缆进入,每个12/2电缆,每个黑线直接连接到串联断路器上的一个凸耳。
  • 开始绘制图表,包括涉及的每个开关和插座。
  • 关闭两个断路器。
  • 打开受影响的盒子,并断开设备的黑线。盖上电线。我会从你认为最接近破碎机盒的盒子开始,首先在电路上。
  • 一次打开​​一个断路器,一次一个,并注意哪条线/设备仍然有电力。这将有助于您弄清楚上游/下游的线头。用数字或描述标记电线(如果可以写足够小)例如"来自霍尔开关"
  • 重复,直到你让情况映射出来。
  • 报告回到这里,告诉奇怪的人你找到了什么。
 

Intentionally wiring the two breakers together in the breaker box would be a really stupid (borderline malicious) thing to do.

My guess is that there are supposed to be two independent circuits, but someone has somehow unintentionally joined them together in a junction box or outlet box somewhere along the circuit.

This could be pretty complex. I would recommend having an electrician come check out the situation.

If I were solving this, here is what I would do:

  • Work carefully! It's a dangerous situation when you can't be sure the power is off. Assume every box you encounter is live. You'll want a contact-less voltage sensor.
  • Open the breaker box and verify that there are two 12/2 cables entering, the black wire of each connected directly to one lug on the tandem breaker.
  • Start drawing a diagram, including every switch and outlet involved.
  • Turn off both breakers.
  • Open a box that's affected, and disconnect the black wires from the device. Cap off the wires. I would start with the box that you think would be closest to the breaker box and first on the circuit.
  • Turn a breaker on, one at a time, and note which wires/devices still have power. This will help you figure out which wire heads upstream / downstream. Label the wires with numbers or descriptions (if you can write small enough) e.g. "From hall switch"
  • Repeat until you have the situation mapped out.
  • Report back here to tell the curious people what you found.
 
 
         
         
0
 
vote

英国人有一个称为环路电路的惯用设计,其中电路在面板正常开始,访问多个插座,然后回到面板。它降落在一个断路器上,额定电线的2倍 - 这不承担无线故障。请注意,英国还需要在每个插头上开关每个插座和保险丝,这有助于使其更安全 。不适用于北美标准(或世界上的其他任何地方)。

它看起来像这里,房主非电工对自己来说太聪明了。他决定时尚英国环路电路,除了熔断电线的每端以进行1x线容量。真实的,这有助于英国环路电路的巨大缺陷,双工断路器是一个精明的选择。这仍然是错误的许多原因:最少的所有断路器需要一个手柄 - tie 同样的原因mwbcs做,并且没有这样的事情作为同一极点断路器之间的手柄。您必须使用3- 阶段断路器并滥用中间空间,这意味着3个空格而不是1,,您甚至应该尝试修复此

重新加热是正确的,相当简单:在一些合适的位置处置电路,所以而不是环路电路,它是2个电路。你已经完成了。

简单地找到右插座,卸下下线电线,盖帽,胶带,使盖子不会脱落(因为它们在 1 线上的线螺母易于执行) ,并将它们推入盒子的后面。

它的艺术将在选择适当位置。这是您映射电路的地方,以查看插座的位置,也是负载。您想要拆分它,以便将每侧的负载置于一半,否则预期的负载不会过载电路。例如,"游戏PC和激光打印机之间" 是一个拆分它的好地方。

 

The British have an idiomatic design called a ring circuit, where the circuit starts at the panel as normal, visits several outlets, then loops back to the panel. It lands on a breaker rated for 2x the safe wire capacity - which assumes no wire failures. Mind you, the UK also requires switches on every receptacle and fuses on every plug, which helps make this safer for them. Doesn't work in North American standards (or anywhere else in the world).

It looks like here, the homeowner non-electrician was too clever for himself. He decided to fashion a British ring circuit, except fuse each end of the wire for 1x wire capacity. True, that helps with a big defect in UK ring circuits, and a duplex breaker is a savvy choice. It's still wrong for many reasons: least of all, the breakers need a handle-tie for the same reason MWBCs do, and there's no such thing as a handle-tie between breakers on the same pole. You'd have to use a 3-phase breaker and disuse the middle space, which means 3 spaces instead of 1, not that you should even be trying to fix this.

Rewiring to be correct is rather straightforward: Sever the circuit at some opportune location, so instead of a ring circuit, it is 2 circuits. And you're done.

Simply find the right receptacle, remove the downline wires, cap them, tape them so the caps don't fall off (as they are prone to do with a wire-nut on 1 wire), and push them into the back of the box.

The art of it will be in choosing the opportune location. This is where you map the circuit to see where the outlets are, and also where the loads are. You want to split it so it places half the load on each side, or so the expected loads won't overload either circuit. For instance "between a gaming PC and a laser printer" is a great place to split it.

 
 

相关问题

0  Cloakroom中的消费者单位(电气板)允许吗?  ( Consumer unit electrical panel in cloakroom allowed ) 
是否可以在主入口下楼下的衣帽间有一个消费者单位? 该装置在盆地和厕所之间,在头部,距离盆地的水平50-100cm。这是房子的建立在2003年。 我已经完成了一些更改,包括具有更多开关的消费者单元,电工表示必须将消费者单位移出,例如进入条目。 显然不是理想的地方,但必须原本必须批准。法规说明了什么? ...

0  Subpanel安装断路器大小:它足够大吗?  ( Subpanel installation breaker size is it big enough ) 
我有220V 15amp压缩机和220V 15amp压力洗衣机。我有一个没有220V服务的附加车库。我的主面板已满。我在车库安装了一个子面板。 喂它我有#6/3。在主面板上,我安装了一个子板,并为车库亚那勒拥有一个60安培2极断路器(基本上雏菊链接面板)。作为我的主板是完全的,我需要在主要的房间。为蒸汽淋浴蒸汽发生...

0  GE断路器不适合电气面板  ( Ge circuit breakers not fitting in a ge electrical panel ) 
我有一个GE电气面板,TLM612S MOD 8.面板标签表示可以使用GE THI和THQP断路器,但它们似乎并不适合。面板有Bryant BR120在其中的断路器,这是工作。为什么GE断路器不会工作? ...

1  蠕动,蠕动,擦拭炉压力开关上的电线使其工作 - 我应该更换开关吗?  ( Wiggle wiggle wiggle wires on furnace pressure switch makes it work should ) 
我的炉子(Reeg标准II天然气炉 - Model RGLH-07EAMGR)遇到了一个问题,虽然我们刚刚住在一起,但我终于能负担得起关于它的事情。 会发生什么样的是,它会罚款一段时间(小时,天,甚至几周 - 相当随机),然后它将停止运行。我出去检查,然后'OK'LED闪烁3次,然后关闭,3次,然后关闭。故障排除...

1  什么尺寸的电线为150个主要电气服务  ( What size wire for 150 a main electrical service ) 
最近有电气板升级并重新定位。电工向我展示了来自街道(进入仪表)的主要电线,并表示它们是1/0铝。断路器面板具有125个主断路器,他放入了新面板上的150个主断路器(新面板是200个面板)。他用新的铜更换了从仪表到面板的电线(忘记了仪表)。从我在这里看到的东西。但是,1/0 al足以只有125 A,而不是150.我应该...

0  是一个60A的子面板适用于我的车间/车库吗? [关闭]  ( Is a 60a sub panel adequate for my workshop garage ) 
关闭。这个问题是基于意见的。它目前不接受答案。 想要改进这个问题?更新问题,以便通过编辑此帖的事实和引用来回答。 关闭 1年前。 ...

3  主面板和子板的接地要求  ( Grounding requirements for main panel and subpanel ) 
我最近拥有我的主服务,专业升级到200a,并在我的主人套件中安装了60A的子板,以支持未来的添加。所有工作都通过了城市检查,无论是值得的。我现在刚刚注意到一些关于我不太确定的工作的事情。 主面板位于一个单独的车库中。大多数电路通过车库和房屋之间的覆盖的通风进入房子。主套件中的新款60A子壳由埋地管道中的电线送到从车库...

1  200AMP服务升级失败检查NJ  ( 200 amp service upgrade failed inspection nj ) 
我是一个许可的承包商,非常舒适地在电动工作。据说,我的新家有200个AMP服务,我们无法断开电源,所以我使用了持牌电工来取代腐烂的外部钟表盒并安装一个新的D Square 200 AMP Qo盒(所以我没有必须使用现场200个放大器线..)。我以为他做了一个美妙的工作,看起来很干净和工作得很好。检查员来了,失败了,一...

0  20岁的绅士交换机完全死了  ( 20 year old gentran switch totally dead ) 
刚刚使用相同的23年后拿起新的发电机。必须使用220V扭转插头换三叉220V插头。自从使用备用电源以来已经过了一年。插入220到生成器然后绅士。去了地下室手动切换到Gen - 但交换机似乎完全死了。忽略了位置 - 所有电源都留在。检查发电机以确保它正在输出电源。自从off应该关闭(?)以来不会很重要。 所有断...

0  两个断路器面板,一个转移开关?  ( Two breaker panels one transfer switch ) 
我有两个断路器"面板" ,一个是房子里的一切的200安培面板,一个单独的一个(带有不同的仪表),只是我的电动冷水热水器,另一面板旁边,它上面有两个15安培断路器(240V)。现在显然我想当电源出门时有热水,但我想知道我是否可以在两个面板上使用相同的传输开关? 我猜不,因为我在电热水器破碎板中没有挂钩到相同的中性和地...

1  我的小组是否具有单独的断开连接需要孤立的中性公交车?  ( Does my panel with a separate disconnect need an isolated neutral bus ) 
抱歉缺乏语言....只需要一点指导! 火完后,我必须在下面安装新仪表,我安装了一个小的外部断路器盒。这里我可以将所有电源切换到内部的新断路器面板。在仪表下方的外箱中有一个100安布的断路器,中性和地面都在那里的同一个总线上。 在新的消费箱中没有地面公共汽车....只有两个中立的公共汽车在任何一侧运行。我可以在中性和...

0  3“压力缓解  ( 3 stress relief ) 
我有一个带有3英寸孔的西门子面板。 我发现的只是这种压力浮雕,更小(约2.7英寸)和没有螺纹。 3英寸孔有电线应力缓解吗?如果没有。如何在3英寸孔中使用上方的较小管? ...

1  中国断路器盒(240V分裂阶段?)缺乏中性线和接地总线  ( Chinese breaker box 240v split phase lacks neutral wires and grounding bus ) 
我最近在女朋友的公寓(在中国)度过了春节,一天早上醒来,发现我们失去了力量。我打开公寓的断路器盒,找到主断路器(2P 40A)绊倒了,顶部螺钉看起来变黑。即使与所有其他断路器关闭,我也无法让断路器转回,所以我推理了它被拍摄并需要进入当地的硬件商店以获得更换。 当我研究了接线布局之前,在转向几件事之前引起了我的注意。...

2  子板上的地面栏是否需要将绑定到子板?  ( Does the ground bar on a subpanel need to be bonded to the subpanel ) 
我在我的房子附近有一个雷击,在我的棚子里损坏了电动电动机,现在我需要更换子板。我对地面栏有一个问题。 在子板中,我正在替换地图集和中性条,但是地面杆没有与子底板本身粘合。当我替换这个子板时,我应该将粘接螺钉从地面栏附加到子柱上吗? 谢谢, ...

1  在电器子板上没有地面酒吧  ( No ground bar in electrical subpanel ) 
我发现我们新建的家中的子板可能没有地面栏,但它有中性的酒吧。我附加了照片进行确认。如果有任何代码违规,请告诉我。该房子是在今年建造的,位于加利福尼亚州。 更多图像显示大电线进入面板框的位置: ...

0  我可以将一个3相连接电源转换为两个3相连接吗?  ( Can i convert one 3 phase connection power supply to become two 3 phase connecti ) 
目前我有一个三相连接电源。我打算将其从一个3个相位连接转换为两个3相连接。有没有办法做到这一点? ...

2  我的现有电气供给我的独立车库是否安全?  ( Is my existing electrical feed to my detached garage safe ) 
最近买了一所拥有一个可疑电气设置的房子,跑到独立的车库。车库距主面板约70英尺。喂养车库是10/3 romex,没有30amp破碎机没有地线。 romex送入房子的房子顶部的车库。在车库的接线盒内部是一个混乱 - 10型仪表,用10,12和14个车库喂食多个出口,灯和开关(见第二张图片)。 会喜欢一些关于这是否足够...

6  如何在房间角落的服务面板附近框架并保持间隙?  ( How can i frame around a service panel in the corner of the room and maintain cl ) 
我正在修补我的地下室(1952年CMU砌体复式),需要帮助修保如何在我们置换绝缘之前更换的电气盒周围框架。不幸的是,面板的位置位于生活空间的拐角处。到目前为止,我已经通过棍子建筑弥补了我的2层1"XPS,并在贴上墙壁上铺设了我的墙壁。鉴于将面板安装在替换它的电工(即在胶合板上),我们计划嵌入它在一个接入门后面。我关注...

4  分开巴士电动机面板问题  ( Split bus electric panel question ) 
新的这里!我是迪亚尔·谁康复,租赁他们。 我用了几个面板,但从未遇到过这样的面板,这似乎是一个分开的总线面板。 似乎我不遵守6个断路器规则,我相信这就是所谓的,并在前6个空格上添加了一些我的灯光和出口。 我猜我的问题是我应该删除那些4个断路器并将它们放在红色盘旋的双极断路器以下吗?我想破坏者将激活或停用它下面的...

15  断路器中的“手柄领带”和“共同行程”之间有什么区别?  ( What is the difference between a handle tie and common trip in circuit break ) 
此图像显示一个带有手柄绑带的Quad破坏者。 从这个DIY问题 其中一个评论指出,尽管存在"处理领带" ,但这不是"共同之旅" 断路器。我在我的无知,以前假设一个绑架的旅行也会迫使绑定的伴侣旅行,因此,这也是"共同之旅" 。看来我错了。 "手柄领带" 与"共同之旅" 之间有什么区别?对于奖励积分,每个何时应...

0  电气主板冲洗安装在混凝土墙上  ( Electrical main panel flush mounted in concrete wall ) 
可以将电荷中心冲洗安装(凹陷)安装到混凝土墙中?我已经看到了大量的接线盒(网点)嵌入混凝土或砌体中,但找不到以这种方式安装的任何装载中心的例子,只有冲洗安装安装在螺柱之间。在安装说明或规格中,我无法找到关于混凝土或砖石安装的任何内容。考虑到其较大的卷,我可以看到它在倾倒混凝土时它会如何塌陷或变形。 我想在一个车库里这...

2  半冲洗安装表面安装(NEMA 3R)面板  ( Semi flush mounting a surface mount nema 3r panel ) 
这对我来说是一个新的一个。所有者需要在潮湿的位置进行新主板,但希望盒子插入墙壁。我找不到一个不要这样做的理由,除了电线的一点越来越难。进料器处于导管,局部AHJ在最近的连接点处允许导管中的进料。有没有人进入这个?我在认为它不会是规范,但督察表示,230.70(a)(1)将允许服务饲养者是否处于管道中。有没有人有提示或...

-1  电气主板  ( Electrical main panel ) 
为什么我不能把一个/两个断路器放在左边?! 我不知道图片是否正确标记了这些描述,所以基本上有照片之前和之后。之前的是使用电缆的原始安装,将盒子右上方的盒子留在"子面板" 。之后是删除此电缆,因为我认为它不是代码(在框中没有正确连接)。 顶部金属母线杆存根允许断路器将右侧的母线存根卡入到左侧。金属母线支柱连接器足够大。...

0  将子面板置于家庭办公室/卧室?  ( Putting a sub panel for a home office bedroom ) 
最近,我们的社区有几天的停电。导致我的办公室/卧室完全失去电力,这有点不便。 出于好奇,我开始谷歌迷将便携式发电机集成到家里。通过创建入口并将其集成到电路面板中,您可以将其供电,而不会在任何地方混乱扩展线。 现在我目前的电气面板是一团糟,我不想触摸/也不要进入的东西。我在家里做了一些接线来加入一些容器,所以我并不...

0  清洁保险丝触点并缩短主电路后没有动力  ( No power to garage after cleaning fuse contacts and shorting a main circuit ) 
好吧,我们去吧。我有点太信心了,现在我没有权力。最初我没有动力到我的一半车库。保险丝被吹来,当我试图把新的熔丝没有想进去。就像它被扭曲了。所以我决定清理联系人。我把大熔丝盒拉着大熔丝。 (那些看起来像霰弹枪的人)杀死电力并打开它。它充满了垃圾和泥浆被弄乱了,所以我清理了它们,然后拆开保险丝座,轻轻砂光接触并获得熔丝再...

相关问题

0  Cloakroom中的消费者单位(电气板)允许吗? 
0  Subpanel安装断路器大小:它足够大吗? 
0  GE断路器不适合电气面板 
1  蠕动,蠕动,擦拭炉压力开关上的电线使其工作 - 我应该更换开关吗? 
1  什么尺寸的电线为150个主要电气服务 
0  是一个60A的子面板适用于我的车间/车库吗? [关闭] 
3  主面板和子板的接地要求 
1  200AMP服务升级失败检查NJ 
0  20岁的绅士交换机完全死了 
0  两个断路器面板,一个转移开关? 
1  我的小组是否具有单独的断开连接需要孤立的中性公交车? 
0  3“压力缓解 
1  中国断路器盒(240V分裂阶段?)缺乏中性线和接地总线 
2  子板上的地面栏是否需要将绑定到子板? 
1  在电器子板上没有地面酒吧 
0  我可以将一个3相连接电源转换为两个3相连接吗? 
2  我的现有电气供给我的独立车库是否安全? 
6  如何在房间角落的服务面板附近框架并保持间隙? 
4  分开巴士电动机面板问题 
15  断路器中的“手柄领带”和“共同行程”之间有什么区别? 
0  电气主板冲洗安装在混凝土墙上 
2  半冲洗安装表面安装(NEMA 3R)面板 
-1  电气主板 
0  将子面板置于家庭办公室/卧室? 
0  清洁保险丝触点并缩短主电路后没有动力 



© 2021 it.wenda123.org All Rights Reserved. 问答之家 版权所有