我注意到面板中的每个其他电路断路器都不工作。我还注意到在拉动断路器后,使用连续性测试仪良好地测试它们!!然而,检查红色电线后面的公共汽车看起来烧伤。这条线上的220件送垫圈的线只有部分电源可以做些什么来解决问题???

英文原文

I have notice that every other circuit breaker in the panel is not working.I also notice after pulling the breakers that they all tested good using a continuity tester!! however inspecting the red wire the bus behind looks burned.The 220 on that line that feeds the washer only has partial power what can be done to fix the problem???

  
       
       

回答列表

0
 
vote

多种可能性。

如果您有铝制送料丝,请检查夹具,然后使用抗氧化化合物。随着负荷变化,关节加热并冷却下来。铝制比其他金属膨胀和收缩更多,因此电线将熄灭并宽松地工作!这发生在我们的旧地方。面板很热,我在夹子上看到电弧。请记住,电线电热!

如果与断路器有松散的连接,可以加热总线。

面板中的铜或铝母线?氧化铝是非导电的,高电阻连接可以发育。

馈线可以在地面损坏,包括缩写绝缘后长。

 

Multiple possibilities.

If you have aluminum feeder wire, check the clamp to that wire AND that anti-oxidation compound was used. As the load varies, the joint heats up and cools down. Aluminum expands and contracts more than the other metals, so the wire will squish down and work its way loose! This happened at our old place. The panel got hot and I saw arcing at the clamp. Remember that the wire is electrically hot!

If you have a loose connection to a breaker, that could heat up the bus.

Copper or aluminum bus bars in the panel? Aluminum oxide is non-conductive, a high-resistance connection can develop.

Feeder wires can be damaged in the ground, including long after the insulation is nicked.

 
 

相关问题

0  热水器电气安装到破碎箱  ( Water heater electrical installation to breaker box ) 
我安装了我的热水器10仪向断路器盒30的断路器。 断路器只有白色常见,黑色的热和地面。第二个断路器盒拥有所有30个空白,只有红色热线。房子70岁。我可以从第二个断路盒和黑线和从第一个断路器盒安装到热水器的红色线吗?如果没有,那么我必须安装另一个子面板,因为旧断路器盒中没有任何空间。 主面板上是100AMP双断路器和两...

0  通过皇冠模塑供电,通过环境照明在大型房间中供电。  ( Powering a long 20m led strip light run in large room through ambient lighting v ) 
我希望在一个大房间周围的皇冠成型中进行长期的LED带灯(20米),并试图弄清楚如何为整个单元供电。 在很多研究和测试后,我决定使用 ledeenet的双倍RGBCCT条带,有6个引脚。 我读到"运行并行" 送料器的电线并连接到条带,方便"工作,我计划在循环中放置整个运行(4 x 5米的运行总共20米),运行电源每侧5...

0  发布带遥控器和2个开关的接线吊扇  ( Issues wiring ceiling fan with remote and 2 switches ) 
我已经完成了一些基本的布线,但似乎在我的头上弄清楚这个。我们的日光浴室有一个天花板灯具和房间的每一端的开关。我删除了光线,所有的一条电线都有两根喂它。一个白色和一个黄色。我通过匹配风扇侧的颜色来连接远程接收器。这很容易因为他们匹配。在饲料侧,我将白色挂着白色,然后黑色到黄色。我已经将夹具置于出口箱中的螺钉。首先是新手...

2  为什么旋钮和管需要气隙?  ( Why does knob and tube need an air gap ) 
我知道旋钮和管线需要气隙以消散热量。 我知道现代护套电缆不需要气隙。 我知道两者都是用铜制成的,一个是接地,一个不是。那么为什么人们需要一个空气隙,一个人没有? ...

4  我可以插入空调和胸部冷冻机吗?  ( Can i plug an air conditioner and a chest freezer into the same outlet ) 
我有一个吉布森/泥棱镜通过墙壁交流电脑插入我公寓的房间里的专用3叉出口。我想在我的办公室里放一个胸部冰箱。在此出口上放置分离器并将其插入AC和冰箱是否安全,可以安全地放入其中?或者我需要使用单独的插座或安装另一个插座吗? AC单元是GAH085Q1T,8000 BTU 115V 8.0放大器。 我正在看的冰箱是一个...

2  车库中有多少安培。以及如何从出口保持一致的照明(没有闪烁)  ( How many amps in a garage and how to maintain consistent lighting from an outle ) 
我有两个问题,希望有人比我更有经验。 背景:我正在进行车库中的粘土,需要建立一个需要(a。)瓦特的照明系统,并且(b。)恒定电压,所以照明保持极其一致[不会变暗或闪烁尽管其他人使用outlets]。 车库在公寓大楼内连接到约20个其他车库,因此它不是典型的房子持有车库。 问题1:(A。)车库天花板上有一个出口。您认为...

0  为什么一个电路“突然”读50V?它是一个户外GFI,多年来一直在完美的工作。它可以在破碎机吗?  ( Why would a circuit all of a sudden read 50v its is an outdoor gfi that has w ) 
我在接线上使用了电压表来确定它不在插头处。还取代了原始插座。 ...

3  我可以用母线作为旅行预告片的地面吗?  ( Can i use a busbar as a ground in my travel trailer ) 
我需要从保险丝盒中接地和一些其他物品。我可以使用单个母线,安装在地板上,作为地面。如果没有,你能提供建议吗? ...

0  12尺寸的电线足以进入7000瓦发生器和电路盒之间?  ( Is 12 gauge wire adequate to run into between a 7000 watt generator and circuit ) 
我有一个briggs和stratton模型040301a独立发电机,我买了用来我试图弄清楚我用来喂我的电路盒的仪表。当我把它分开时,它有一个黑色和一根红色的丝网插入它的终端,它们是12条规则,它也有一条白色的猪尾,看起来像仪表8线扭曲到发电机的红色和黑色铅。它有一个负面的地面块,你会把地线放入并拧紧。该发电机在其上有...

0  在预先存在的T-8夹具中安装单端LED,每侧只有一个连接  ( Installing single ended led in a pre existing t 8 fixture with only one connecti ) 
我有一套想要热&amp的新的LED灯泡;在每个灯泡的一端的中性连接。 然而,相关的夹具与我预期的有线不同。它每端只有一根电线。镇流器图匹配夹具接线: 检查它们确实只有每侧的电气连接。 在这种情况下,可以绕过镇流器的事情?删除整个夹具是一个选项(并且可能比查找兼容基础的乱性更少麻烦)。灯具中没有包括新的基础,由于...

1  电力在房子的一半  ( Electricity is out in half the side of the house ) 
车库电源出局,所以我不能使用我的垫圈,因为没有电源,但干燥机亮起,因为不同的插头。浴室灯和前置房间灯不起作用,出口在起居室不起作用。这是奇怪的是,这三间卧室工作正常,但它是一个不起作用的前院。 Smud出来了,修剪了树木并修复了一条线,但据说自己修复了自己的内线。通知主题后,房东已在五个月内未修复。 当我打开断路器时...

2  半功率和没有热水  ( Half power and no hot water ) 
2天前我的妻子和我注意到我们的房子里的电力问题我们的烘干机会跑来跑,但我们的热水加热器就不会制作热水,烤面包圈不会变得炽热它甚至可以让面包温暖。房屋电插座的一半和60-95V。我检查了所有GFI网点出现故障,所以我更换了。我检查了120岁的断路器盒读数相同的60-95。 220s正在读112-120。两个主要腿在顶...

1  想要将旧标准吊扇连接到墙壁灯开关  ( Want to connect and old standard ceiling fan to wall light switch ) 
这些是 oldish 标准链拉动在我们的卧室里的吊顶风扇 光由墙壁开关或风扇中的一个链条,风扇,仅通过拉链来操作。我想将它们连接到墙壁交换机......其中一个轻型风扇组合交换机中的一个类似于这一个 但我不知道这是可能的吗?如果是这样;所涉及或复杂的是什么?是否需要在天花板和墙壁上潜行新的电线?是否需要...

3  去除天花板的老电箱  ( Removing old electrical box in ceiling ) 
我在寻求替代我的灯具时遇到了障碍。天花板中的电流电箱是一种非常旧的类型,如图所示。 如何删除这个?我已经搜索了高低,甚至正在寻找旧产品及其手册,但没有运气,因为这个盒子似乎是古老的。螺丝似乎没有下来?无论我多么尝试,他们似乎都被故意陷入困境。还有一个看起来像一个抱着盒子的括号。 我很欣赏每个人的时间! ...

5  我可以在20安培电路上安装灯,该电路已经有线已经有线了吗?  ( Can i install lights on a 20 amp circuit that has receptacles already wired ) 
我从来没有能够问下面的问题并获得一个简单的直接答案,想知道为什么有一个争议,答案真的是什么。 问题:可以使用20AMP 12 AWG电路,用于将导致的曝光区域中的一般用途容器供电到光或两个控制光或灯的开关?如果电源与带有房间的照明电路容易提供,那么当然会使用它。但是如果灯光最方便的电源是这20安培12 AWG电路,那...